1. 尊龙凯时






      1. 产品搜索:
        产品展示
        • 风冷式工业冷冻机
        • 产品简介

          特 点:
          风冷式工业冷冻机采用欧美压缩机头
          铜管采用无氧焊接法
          RS485通讯功能,实现自动化管理 (选购)
          采用电气组件使用年限长
          电器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
          控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制
          安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
          高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
          C-20以上采用两组压缩机头 ,可单独或共同使用
           

          风冷式冷水机技术参数:

           

          型号 项目

          JC-0.6A

          JC-01A

          JC-02A

          JC-03A 

          JC-05A

          JC-06A

          JC-08A

          JC-10A

          JC-12A

          JC-15A

          JC-20A

          JC-25A

          JC-30A

          JC-40A

          JC-50A

           

          标准制冷量 

          kcal/h

          50HZ

          1548

          2580

          5160

          7740

          12900

          15480

          20640

          25800

          30960

          38700

          51600

          64500

          77400

          103200

          129000

           

          60HZ

          1854

          3090

          6180

          9270

          15450

          18540

          24720

          30900

          37080

          46350

          61800

          77250

          92700

          123600

          154500

           

          KW

          50HZ

          1.8

          3

          6

          9

          15

          18

          24

          30

          36

          45

          60

          75

          90

          120

          150

           

          60HZ

          2.16

          3.6

          7.2

          10.8

          18

          21.6

          28.8 

          36

          43.2

          54

          72

          90

          108

          144

          180

           

          输入总功率 

          KW 

          0.91

          1.41

          2.25

          3.26

          5.29

          5.95

          8.05

          9.85

          12.72

          15.9

          21.56

          24.36

          31

          42.4

          49.5

           

          电 源 

          1PH 220V 50HZ(110V 50HZ/60HZ)

          3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) 

           

          制冷剂 

          名称 

          R22 (R134a/407c/404a/410a) 

           

          控制方式 

          毛细管 

          外平衡式热力膨胀阀 

           

          压缩机 

          类型 

          全封闭式旋转式

          全封闭涡旋式(活塞式) 

           

          功率(KW) 

          0.45

          0.75

          1.5

          2.25

          3.75

          4.5 

          3*2 

          3.75*2

          9

          3.75*3 

          7.5*2 

          18.75

          22.5

          30

          37.5

           

          冷凝器 

          类型 

          高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机

           

          冷却风量(m3/h) 

          600

          1000

          2000

          3000

          5000

          6000

          8000

          10000

          12000

          15000

          20000

          25000

          30000

          40000

          50000

           

          蒸发器 

          类型 

          水箱盘管(干式壳管式/不锈钢板式蒸发器)

           

          冷冻水量(m 3 /h) 

          0.31

          0.59

          1.07

          1.58

          2.58

          3

          4.1

          5.2

          5.85

          8.25 

          10.3

          11.69

          15.65

          20.6

          25.5

           

          0.37

          0.71

          1.28

          1.86

          3.08

          3.7

          4.90 

          6.2

          6.9

          9.37

          12.11

          13.79

          18.9

          24.8 

          30.5

           

          水箱容量(L) 

          16

          16

          22

          65

          80

          80

          150

          150

          190

          190

          290

          340

          480

          520

          650

           

          进出水管径 

          1/2"

          1/2"

          1/2"

          1" 

          1" 

          1" 

          1" 

          1 1/2" 

          2" 

          2" 

          2-1/2" 

          2-1/2" 

          2-1/2" 

          3" 

          3"

           

          水泵 

          功率(KW) 

          0.37

          0.37

          0.37

          0.37

          0.75

          0.75

          0.75

          0.75

          1.1

          1.5

          2.25

          2.25

          3.75

          3.75

          5.5

           

          扬程(m) 

          20

          20

          20

          20

          20

          20

          22

          20

          20

          20

          20

          20

          22

          22

          23

           

          安全保护 

          压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护 ,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护

           

          机械尺寸 

          长(mm) 

          500

          500

          580

          1050

          1170

          1170

          1400

          1400

          1650

          1650

          1700

          1800

          2400

          2600

          3000

           

          宽(mm) 

          500

          500

          550

          560

          650

          650

          690

          690

          1100

          1100

          1100

          1100

          1200

          1200

          1200

           

          高(mm) 

          725

          725

          925

          1100

          1200

          1200

          1270

          1270

          1400

          1400

          1400

          1400

          2200

          2200

          2200

           

          机械重量 

          Kg 

          50

          73

          100

          130

          150

          160

          320

          400

          560

          600

          730

          850

          980

          1260

          1420

           

          单位换算

          1KW=860kcal/h     1RT=3.024kcal/h    10000Btu/h=2520kcal/h

           

           
          冷冻机的一些经验选型方法 :
          1.水冷式工业冷水机的Q制冷量/3~3.3=压缩机的匹数
                     风冷式工业冷水机的Q制冷量/2.5~2.8=压缩机的匹数
          2. 冷冻水流量(立方每小时)×5.8×1.2~2(安全系数)=(KW)制冷量
                      进出口温差为5度
          3. 10吨合模力大约选0.8匹的压缩机
          4.  压缩机的选择
                 0~5HP : 选毛细管
                 6HP以上选膨胀阀
                 2HP以下压缩机选单相220V电压
                 3HP以上压缩机选三相380V电压
          通用计算冷水机制冷量Q=C(比热) ×M(质量KG)×温差T×安全系数(1.2~2)/860×2
            以上这些只是冷水机方面知识的一些经验计算 ,也便也为客户选型
           

           

        水循环恒温机_导热油加热器_模温机_工业冷水机_油温机-南京恒德电气设备有限公司

        友情链接:


         





        1. XML地图